Používám MPLAB 7.50 a při překladu programu (klávesa F10 mi to ve výstupu vypíše spoustu těchto zbytečných výpisů:
Crossing page boundary – ensure page bits are set.
Register in operand not in bank 0. Ensure that bank bits are correct.
O tomto vím, nevídím důvod, proč by mi to mělo vypisovat. Je jich tolik, že si třeba kvůli tomu nevšimnu něčeho důležitého. Neví prosím někdo, jak se toho zbavit (třeba nějakou editací konfiguračního souboru).
Ahoj Luďku
Žádnou editaci konfiguračního souboru nemusíš dělat. Stačí v otevřeném projektu zvolit nabídku “Project” -> “Build Options…” -> “Project” -> záložka nahoře jménem “MPASM Assembler” -> změnit “Categories:” na “Output” -> změnit “Diagnostics level:” na “Errors only”.
Nedivím se, že jsi tuto volbu nemohl najít - je dobře schovaná .
Já osobně používám bez výhrady a ve všem volbu “Errors only” a občas přepnu na základní nastavení abych se podíval jestli ve výpusu není něco zajímavého. Často se mi například povede napsat název delší než 32 znaků a až v základním nastavení výpisu to zjistím.