No to je tiež nie úplne dostatočné.
Treba si ujasniť, čo rozumieš pod meraním RS485, RS232.
Ak ladím komunikáciu na stole, používam PC logický analyzátor s dekódovaním protokolom. Alebo PC osciloskop.
Ak mám X km sietí v nejakom podniku s množstvom roztrúsených staníc po objektoch, v rozvádzačoch či pivniciach, tam používam malý ručný digitálny osciloskop do dlane.
zariadenia sú odladené a ide iba o to, ako vyzerá signál v jednotlivých koncových bodoch. Ako vyzerajú odrazy na vedení, či v prípade RS485 nie je náhodou prerušený jeden vodič.
Vláčiť v tak náročnom teréne nejakú veľkú “kravu”, to si väčšinou ani neviem predstaviť, ako a na čo ju pri rozvádzači postaviť.
A tam kde je k dispozícii aj stolík a treba podrobnejšiu analýzu, vždy sa tam zmestí notebook a externé zariadenie na USB.
Ale proti gustu žiaden dišputát. T takejto konfigurácii meracích prístrojov komunikačných liniek (nie Ethernetu) som osobne dospel po rokoch v rôznych meracích konfiguráciách.
Daj vedieť, čo si si vybral.