Timer 1-Float point-Rozsah pro potenc. na AD a riadiť PWM

Zdravim Vas, mam jeden problem a neviem prist na vysvetlenie. Ide o to ze potrebujem vytvorit rozsah pre potenciometer ktory je na AD prevodniku a podla neho riadit pmw-ku. Nato aby to fungovalo potrebujem dostat hodnotu ktoru posielam do ocr1a registra v desatinnom tvare a tu nastava v BASCOMe problem nakolko to nefunguje. Ked toto iste pouzijem pre timer0/timer2 tak vsetko bezi ako ma. Vie niekto preco to tak je? Dakujem

[code]
$regfile = “m644pdef.dat”
$crystal = 16000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16

Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare_a_pwm = Clear_up , Prescale = 1

Dim Hodnota_ad As Single
Do
Pwm1a = Hodnota_ad

Loop

End[/code]

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Timer 1 - Float point"

to bude mat isto suvis s tym, ze tim0 a tim2 su 8-bitove, tim1 je 16-bitovy

T1 je mozne nastavit aj ako 8bit, to som skusal a s rovnakym vysledkom a osobne si myslim ze by malo byt jedno kolko bitovy je, ale samozrejme sa mozem mylit

Dim Hodnota_ad As Single Do Pwm1a = Hodnota_ad

V tomto postupu nevidím žádnou logiku.
Hodnota z adc převodníku je celé číslo. Proč ho ukládat do proměnné typu single !?
A následně do celočíselného registru.

Pwm1a=Hodnota_ad - tady se vymstilo spoléhání na automatickou konverzi typu.

V tomto příkladu

Dim W As Word Dim S As Single S = 8 W = S
ukládáme typ ‘single’ do proměnné ‘word’.
Proběhne automatická konverze a hodnota W bude 8.

Ale Pwm1a není reálná proměnná, ani reálný registr.
Automatická konverze neproběhne a v Pwm1a bude nesmyslná hodnota.

Řešení je nepoužívat zde typ single.

To co som uviedol bol len priklad, v programe ani AD pouzity nemam, ale narazal som na tu premennu typu single. Ja v mojom programe potrebujem delit dve cisla, pricom jedno je s desatinnou ciarkou a vysledok je hodnota do OCR1A registra. Keby som nepouzil typ single tak MCU si cislo zaokruhli a ja mam vo vysledku uplnu hlupost. Ako ono sa to spravit da tak ze si vsetko vypocitam ako single a potom sa zbavim desatinnej ciarky a necham MCU az si to cele zaokruhli len nechapem tomu ze preco toto pre T0/T2 funguje bezproblemovo ale T1 to nedokaze

Stručně řečeno:

Do virtuálních 16-bitových registrů jako Timer1, Compare1a, Pwm1a atd. nelze přiřadit proměnné typu ‘single’.

Single nejdřív ulož do celočíselné proměnné a teprve tu zapiš do registru.
(word) A = (single) B
Pwm1a = A

Do osmibitových registrů u timerů 0,2 lze zapsat přímo proměnnou ‘single’.

Ano takto som to vyriesil aj ja len som nechapal tomu preco to tak je. Dakujem za odpoved