sveho casu jsem narazil na zajimavy problem postihujici jak attiny(45,85,2313A), tak atmega(8,162,32,644). jak s interni oscilaci 8MHz, tak s externi 16 a 20MHz. tedy… postihuje mou malickost
konkretne jde o to, ze pokud dam na adresu 0 rjmp na pocatek programu, tak se me to v mnoha pripadech cpu zasekne pri startu. pokud dam pred rjmp jeste intrukci nop, vse bezi tak jak ma.
otazkou je, jak to ze procesor nenastartuje a jak to, ze to dela jen nekdy?
administrator: přejmenováno z "reset interupt vektor problem"
Každopádně správné je je umístit skok na adresu 0.
Přidání nopu, pokud pomůže, neřeší příčinu chyby, ale její následek.
Snad by chyba mohla být v pomalém náběhu napájení.
V nastavení fuses pro oscilátor vyber vždy řádek s nejdelším startup časem (+64 nebo 65 ms).
Také zkus zapnout BOD, který zabrání startu procesoru před dosažením bezpečného napětí.
tak nastavenim fuses jsem si celkem jist, ale budiz. budeme predpokladat, ze program je pro 8MHz interni oscilator bez jakychkoliv srandicek navic a s kalibracni konstantou od vyrobce (neni tam zobrazena pac ji bere z kontroleru a ten tam nemam). take jsem pouzil aktualni verzi 2313A jak pro kompilaci tak v nastaveni programatoru. prekompilovany program je zde
a vypis fuse bitu z elnecu (je to tusim obracene nez u ponyprogu)
lock bit mode 1
fuse bits nic nezaskrtnuto (nepouzivam ISP a watchdog, pouzivam external reset)
bodenlevel 111
cksel 0100, sut 10 (8mhz interni osc s nejdelsim cekacim stavem po startu)
kopirovani predprogramovaneho kalibracniho bitu 8Mhz
sorry za tolik prispevku, nejak jsem si neuvedomil, ze neregistrovany nemuze editovat.
nastaveni nejdelsiho casu davam vzdy (je to pro me efektivnejsi). ohledne brown out vetsinou nepouzivam, ale pravda mohl bych to zkusit v nejake z tech aplikaci (bohuzel je tu ted nemam pri sobe). nicmene si nemyslim, ze ten cas jednoho nopu (nejakych 62ns pri 16MHz) by mel vliv na ustaleni napajeni pri 64ms odstavce. ale samozrejme to beru jako tema k zamysleni a ke zkousce.
Super.
Takže AVR Studio ti tohle zkopilovalo bez problémů.
Editor ELNECu ti to zobrazuje jak má.
Fuses máš také v pořádku.
Vidím tyto možnosti:
A) Programátor ti to vypáli do procesoru. To budeš muset překontrolovat na jiném programátoru.
B) Nevím, jakým způsobem provádíš reset, ale pokud je náběh napětí na resetu příliš pomalý, nebo pokud se tam dostanou nějaké zákmity,
pak to může dělat psí kusy.
C) De facto špatná filtrace napájení může dělat psí kusy.
D) Jinak nevím…
P.S.
Ještě jeden testík. Pošli pouze výpis z HEXu.
.NOLIST
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.LIST
.CSEG
.DEF RR = R16 ;IN OUT registr
.CSEG
.ORG 0x00
rjmp zacatek
.ORG 0x12
rjmp citac
.ORG 0x0016
zacatek: ldi RR,0x00 // 0 pro vypnuti rele
out DDRB,RR
ldi RR,0x00 // jinak samé HI-IMP
out PORTB,RR
rjmp zacatek
citac: nop
reti
programatoru mam vic (vse od elnecu) a situace se objevuje na vsech. predpokladam tedy, ze to spis bude nejaky zakmit v napajeni. koneckoncu po programovani je i verifikace. a myslim, ze posunute adresy by hlavne v datech udelaly pekny bordylek
ale zkusim i to. nicmene nevim jestli to stihnu do konce tydne
v kazdem pripade diky za snahu. o dalsim pokroku budu informovat.
Někde jsem četl, že s tím odskokem na 00 jsou tyto problémy, že to není jako plnohodnotný reset jako v případě použití třeba RST pinu. Také jsem tento problém řešil a vyřešil původně tak, že jsem spínal RESET pin přes I/O pin nějakyho portu a pak jsem přešel k watchdogu. Mám ho aktivní a pokud pořebuju resetovat procák, tak stačí while(1) a o ostatní se postará watchdog
Jestliže Ti to dělají jak attiny(45,85,2313A), tak atmega(8,162,32,644), tak děláš stále stejnou chybu. Podívej se pořádně na programátor, kam zapisuje kalibrační konstantu. Je docela možné, že ti ji vypálí právě na 0 adresu do FLASH na místo do EEPROM. Tomu by také odpovídalo vysvětlení, proč pomůže vložení NOP. Ověříš to zpětným přečtením dat z FLASH.