Chyba po importu HEX do PICkit 2: Invalid Value OSCCAL 0000

Ahojte, stala sa mi dalsia “nevysvetlitelna” prihoda. :smiley: Ide o to, ze ked si do aplikacie PICKIT2 importujem hex, tak mi tam nahodi hlasku:

Invalid Value OSCCAL 0000
Pritom som to tam uz daval asi 100x a stale bolo OK, ale zrazu “invalid value” :smiley: :smiley: Viete nekto kde by mohol byt problem ??
Dakujem :slight_smile:

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "10F222 - OSCAL"

Co je na tom nevysvětlitelného? Nejspíš jsi smazal kalibrační konstantu z posledního slova operační paměti procesoru (0x1ff), kam ji naprogramoval výrobce. Můžeš PicKitem konstantu obnovit, myslím, že ji dovede znovu nakalibrovat, nebo můžeš střelit nějakou střední hodnotu kmitočtu MOVLW 0x00. Viz datasheet.

jj, Tool → OSCCAL → Auto Regenerate

jj chlapci, uz je to v najlepsom poriadku. Problem bol, ze je to programujem v obvode a ono sa pri tom ocitol signal aj tam kde nemal :smiley: Dakujem :slight_smile: