ccccdddd
Přispěvatel
Přispěvatel


Založen: 24.6.2009
Příspěvky: 29

PříspěvekZaslal: 04 listopad 2017, 23:21    Předmět: Řízení třícestného ventilu servopohonem Citovat

Ahoj,
potřeboval bych poradit ohledně řízení serva na třícesetný ventil. Servo se vyrábí s proporcionálním, dvoubodovým nebo tříbodovým řízením. Proporcionální řízení je mi jasné, ale zajímalo by mě jak se řeší poloha u 2 a 3 bodového ovládání? Zajímá mě princip řízení polohy. Myslím, že u 2 bodového lze využít PWM a u 3 bodového musím počítat čas, abych věděl přibližnou polohu serva, ale nejsem si jistý. Děkuji za rady
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
 

 
Mahoney
Profesionál
Profesionál


Založen: 26.12.2013
Příspěvky: 140

PříspěvekZaslal: 05 listopad 2017, 20:05    Předmět: Citovat

Jsou tam dvě až čtyři cívky (podle počtu poloh a způsobu řízení), a buď je sepnutá nějaká jedna samotná, nebo se spolu některé navzájem "přetahují" (podle aktuálního režimu). Stejný princip se často používá i u EGR ventilů v autech.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
 

 
kuto
Profesionál
Profesionál


Založen: 13.7.2010
Příspěvky: 121
Bydliště: Varnsdorf

PříspěvekZaslal: 06 listopad 2017, 22:28    Předmět: Citovat

Nevím co myslíš 2 nebo 3 bodovým řízením. Nejběžnější a nejlevnější je pohon na 2 směry (3 dráty - možná to tvoje 3 bodový. 5ídí se to v konstantních intervalech podle rychlosti pohonu. Já to mám po 10 s, protože mám rychlej pohon. Regulátor zapne přislušnej směr na určitou dobu 1-10s buď pokaždý stejně, nebo třeba podle PID nebo jednodušeji jen podle rozdílu požadovaný a skutečný teploty - regulátor P. Aktuální polohu vědět nepotřebuješ. Jen se měří teplota za ventilem. Tady je to celkem pěkně popsaný https://vyvoj.hw.cz/regulator-zpatecky-kotle-tricestneho-ventilu
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
 

 
hazardrok
Profesionál
Profesionál


Založen: 16.1.2012
Příspěvky: 141

PříspěvekZaslal: 07 listopad 2017, 14:11    Předmět: Citovat

3-bodové servo se ovládá dvouma povelama....1. servo otevírá, 2. servo zavírá. Jinak je v klidu. Důležitej parametr je doba chodu serva. Já to ještě dělam tak, že pokud se servo otevírá na 100 procent, nebo zavírá na nulu. Trvají příslušné povely ještě 10 sekund navíc, aby se zajistila výchozí poloha serva.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
 

 
ccccdddd
Přispěvatel
Přispěvatel


Založen: 24.6.2009
Příspěvky: 29

PříspěvekZaslal: 29 listopad 2017, 19:48    Předmět: Citovat

díky za info
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
 

Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra mcontrollers.com -> Elektronika s mikrokontroléry, procesory Časy uváděny v GMT + 2 hodiny
 
Strana 1 z 1
Přejdi na:  
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra.
Můžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Můžete k příspěvkům připojovat soubory
Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
 



Num Lock Holder - app to hold Numlock
Copyright © 2018 Rudolf Veselý, mcontrollers.com.
Je zakázáno používat části tohoto webu bez souhlasu autora. || Powered by phpBB © 2001, 2002 phpBB Group - with RedSquare DoubleJ(Jan Jaap)