Nerozumím zadání i= { 2,4,7,10,11,15(1,3,8,12,13,14) }, pokud by se nejednalo o něco jako sekvenční automat.
Co se týká o schéma v Logo Comfortu, tak je špatně+prasácky nakreslený. Jednak nemůžeš vstupy I1, I2 a I3 vyzkratovat dohromady (ty uzly) a nikdo netuší, odkud kam vedou spoje z B004, B005 a B006 do B001, B002 a z I1+I2+I3 do B001+B002 a B003. Spoje musí běžet vedle sebe a ne být v jedný čáře. Tohle Ti podle mně Logo Comfort ani nepřeloží (kvůli těm spojeným uzlům na I1+I2+I3), ale mohu se plést - musel bych to vyzkoušet. Jestli to má znamenat “OR”, tak to rozhodně nemůžeš nakreslit tak, jak to máš.
Procházel jsem to tam a zpátky a když z toho výsledku vyhodíš člen AC, ta Ti vyjde výsledek stejný => je to špatně zoptimalizovaný… Ta jednička vpravo dole je obsažená v členech AC i /BC, ta vlevo dole jen v /BC, tudíž se AC může vyhodit a výsledek je stejný.
ještě jen mám takový excelovský dokument, do kterého jsem doplňoval ty výsledky (jestli na výstupu bude 1, neurčitý nebo 0. Tak se mi do 2. sloupce (y0 realizace)automaticky doplňovaly některé hodnoty a některé byly zadané - to znamená, že to co je tedy v y0 zadáno mi má vyjít na výstupu nebo to co je v y0 realizace mi má vyjít při těch kombinacích?
Mě to všechno vychází jen to y0 zadáno.
Přikládám screen při kombinaci 101 kdy na výstupu dle sloupce y0 zadáno má být 0 (to taky mám) a 0y realizace má být “1” (ta byla předvyplněná)
Nějak jsem úplně nepochopil, co jsi chtěl vlastně tím zadáno/realizace říct, ale osobně bych řekl, že je tam nějakej renonc v zadání nebo chyba v tý excelovský tabulce …
S tímhle asi neporadím.