Modul RFM12BP-433: Přenášení dat (indoor) rychlostí 115200

Ahoj

Pracuji teď s tímto modulem tme.eu/cz/details/rfm12bp_43 … m12bp-433#

  1. Už jsem k tomu četl nějaká témata různě na internetu, ale nikde jsem se nedozvěděl, jak nastavit SPI v MCU (na jaký kmitočet nastavit CLK). V datasheetu je sice nějaké vzorové zapojení (s 10MHz krystalem na MCU) včetně zdrojáku, ale nikde jsem nenašel konfiguraci SPI.
    Pokud by modul přenášel maximální rychlostí 115,2 kbps (což je 14,4 kB/s), a zároveň mám krystal na MCU 16MHz, tak můžu CLK na SPI nastavit na 125kHz, abych využil oné rychlosti 115 200 bps ?

  2. V datasheetu tme.eu/cz/Document/f0fd2c116 … fm12bp.pdf na straně 8 je diagram, jak tu komunikaci časovat a jsou tam uvedeny časy tSS, tSHI (u signálu SS - nSEL) a tSH u signálu CLK. Nemůžu se ale dočíst kolik ty časy mají být.

Má prosím někdo zkušenosti s tímto modulem (to nastavení je poměrně rozsáhlé a jediné co potřebuju, tak přenášet data “indoor” tou rychlostí 115 200)

Děkuji za případné podměty

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "RFM12BP-433"

Tdy
sparkfun.com/datasheets/Wir … 12B-IC.pdf
se dozvíš vše potřebné…

:arrow_right: administrator: přiloženy externí soubory
RF12B-IC.pdf (1.55 MB)

Děkuji
Toto bude ten dokument, o kterém se všude mluví - měl jsem jen ten datasheet a ten mi příde na informace velmi chudý

:arrow_right: administrator: příspěvek byl upraven
Předchozí příspěvky se necitují.