Johny Servis Profesionál

Založen: 12.12.2012 Příspěvky: 40
|
Zaslal: 14 srpen 2014, 18:43 Předmět: Záložní zdroj "UPS" pro mikrokontrolér |
|
|
Ahoj.
Budu si vyrábět hodiny/budík/minutku. Výrobek bude klasicky napájen adaptérem 12V a stabilizátorem 7805 si uvnitř vyrobím 5V.
Chci ale vyřešit situaci, kdy dojde k výpadku elektřiny a to tak, aby se napájení přeplo na záložní baterii - monoblok 9V. Tato baterie nebude dobíjecí, MCU bude pouze hlídat její napětí a až poklesne pod určitou mez (což ještě experimentálně musím ověřit), tak pomocí diody informuje obsluhu o nutnosti výměny této baterie.
Jde mi o to, jak vyřešit přepínání mezi adaptérem a baterií, aniž by došlo k přerušení napájení pro stabilizátor 7805 a tím restartu MCU.
Jeden nápad mám - viz. přiložené schéma:
http://www.mcu.xf.cz/wp-content/uploads/schema_napajeni.jpg
Jak by to mohlo fungovat:
Relé je v klidové poloze tak, jak je ve schématu - přepnuto na baterii.
1. Pokud připojíme samotnou baterii, tak vzhledem k tomu, že relé je v klidu (nesepnuto), tak nejprve nabije kondenzátor (max. proud bude 1,13A, což vytvoží na rezistoru 10ohm výkon 12,77W po dobu max. 45ms) a poté se energie dostane do 7805 a spustí se MCU se všemi periferiemi (sám MCU bude mít nastaveno spouštění až po 65 ms od náběhu napájecího napětí).
2. Pokud připojíme adaptér, tak proud začne procházet cívkou relé, to sepne a tím odpojí baterii a připojí adaptér. Doba přítahu relé je 5ms.
3. V tomto čase musí spotřebu el. energie pokrýt RC článek. Časová konstanta RC článku je 14,28 ms. Při poklesu na 50% napájecího napětí na 50% (6V) uplyne doba 0,7. tau (0,7*14,2 , což je 10 ms. RC článek by tak mohl udžet napájení stabilizátoru po onu kritickou dobu, kdy dochází k přepnutí z jednoho zdroje na druhý.
4. Při výpadku síťového napájení je děj přepnutí na baterii stejný.
pozn. Dioda je tam proto, aby zamezila tomu, že pokud bude napájení na adaptéru a dojde v k výpadku elektřiny, tak aby RC článek nevracel energii do cívky relé.
Moje otázka zní:
Myslíte si, že to může fungovat ???
Děkuji za názory
administrator: příspěvek byl upraven
administrator: přiloženy externí soubory
Komentář: |
|
 Stáhnout |
Soubor: |
schema_napajeni.jpg |
Velikost: |
48.76 kB |
Staženo: |
554 krát |
|
|