Ahoj, řeším v rámci domácí automatizace ovládání čerpadla od filtrace k bazénu. Nějak jsem ale zabředl do vlastního spínání. Motor je na 230 V, 400 W. V rámci různých zdrojů jsem došel k závěru, že bude potřeba spínat jak N, tak i L ve 230 V rozvodu (mám třívodičovou soustavu).
Rád bych se vyhnul stykači, protože ten jsem zatím nenašel ve variantě s rozumným ovládáním (5 nebo 12 V), ale tím netvrdím, že neexistuje:) S motory a tímto typem zátěže navíc na 230 V jsem zatím nedělal. Poradíte někdo, jak na to? Vystačil bych si s nějakým relé na 230 V? Nebo už ta zátěž bude problémová? Díky.
Pokud potřebuješ odepínat jak L, tak N, vyřešil bych to asi stykačem, který bych spínal malým relátkem (5V nebo 12V) nebo kombinací triak/optotriak. Proč musíš odepínat L i N ? Myslím si, že by stačilo odepínat L - tedy fázi (v žádném případě neodepínat jenom N !!!). Pak by na to stačilo i 5V(12V) relátko s kontaktama alespoň na 10A. Rozběh motoru je přecijenom proudově trochu náročnější…
Odpojovat L a N je přípustné, nikoliv však nutné. Obojí se samozřejmě odpojí v okamžiku, kdy vybaví proudový chránič. Tolik slova mého známého revizáka. Nicméně, pokud chceš odpojovat obojí, pak bych doporučil stykač spínaný buď relátkem nebo triakem. Hledal jsem i relátko DPDT, ale povedlo se mi najít jen 250VAC, 5A. To by na ustálený běh stačilo (400W je zaokrouhleně 2A), jenže rozběhový proud je o hodně větší a kontakty by byly v okamžiku sepnutí příliš namáhány.