Meranie teploty s LM35 alebo PT100/1000/ ?

Zdravim,chcel by som vas poziadat ci by ste mi nevedeli poradit ,potrebujem merat teplotu na dvoch miestach sucasne potom cez multiplex 4052 by som to chcel dalej napojit na prevodnik 0/10v alebo 4/20mA.Teraz neviem ktore cidla bude lepsie pouzit nakolko budu od prevodnika vzdialene cca.15m.Dalej by som sa chcel spytat ci bude lepsie pripojit cidla najskor na prevodnik a az potom na 4052 alebo naopak.To LM35 by bolo asi jednoduchsie spracovatelne kedze ma vystup 10mV/1 °C tam by stacil asi jeden operak zo zosilenim 10x ale neviem aka by bola presnost na tu vzdialenost ? PT100/1000 tam by sa ta vzdialenost dala eliminovat troj vodicovym pripojenim ale prevodniky co som pozeral su moc drahe a nejaku schemu som nenasiel .Este som zabudol rozsah merania -20 az +50 °C

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "MERANIE TEPLOTY S LM35 ALEBO PT100/1000/ ?"

LM334

je to prudovy zdroj linearne zavisly od teploty (su aj ine [tak ako LM35 je “pokracovanim” LM335], asi modernejsie, treba najst v katalogu). Vzhladom k tomu, ze je to prudovy zdroj, dlzka (teda hlavne odpor) kabla sa neprejavi. samozrejme ubytok na nom musi byt taky, aby este na samotnom cidle bol dostatocny napatovy spad.
Na odporove cidla sa pre take rozsahy teplot uplne vybodni. Je to komplikovane na konstrukciu, kalibraciu a co ja viem co este. Pre LM334 nepotrebujes analogovy mux (ktory by inak pri odporovych snimacoch bud zavadzal znacne skreslenie, alebo by bolo treba ku kazdemu R cidlu doplnit vacsiu elektroniku). Ak mas dost GPIO, potom napriklad pre 4 teplomery pouzi jeden AD vstup a vzdy na jednom z vystupov nastav log.1 Prave to cidlo sa Ti prejavi na AD vstupe. Do serie s LM334 mozes dat este diodu.
Prud cez LM334 by som nedaval vacsi ako 20-50uA. Koniec koncov o tom pisu v samotnom datasheete. Nedoporucuju kvoli samoohrevu prud vacsi ako 100uA. V pripade potreby sa to da elegantne obist za pomoci jedneho tranazistora. Ale aj to je v datasheete.
Set current error sa da samozrejme vykompenzovat bud sw kalibraciou (co odporucam) alebo trimrom na mieste Rset.

jaycar.com.au/images_uploaded/LM134.PDF

z tohto datasheetu pouzi zapojenie

Terminating Remote Sensor for Voltage Output

akurat ze ten RL budes mat 15m daleko pri mcu.

Ten LM334 je v podstate to iste ako LM35 co som pisal iba ze ten tvoj mera od 0 do 70 stupnov ja potrebuje od -20 ale to by nebol problem ,Ja to nebudem vyhodnocovat cez procesor ale cez programovatelne rele Siemens a ten ma preve vstupy 0-10V alebo 4-20mA .Musim pouzit multiplex len neviem ci prevodnik za alebo pred multiplex4052

lm35 vobec nie je lm134/234/334.
pre vacsi teplotny rozsah pouzi lm134 alebo lm234. finta pouzit prudovy prevodnik je prave v tom, ze odpor pri elektronike funguje ako prevodnik prudu na napatie pre to relatko s napatovym vstupom a pritom sa odpor kabelaze nijako neprejavi. To sa ti s lm35 nema ako podarit. stale mi nie je jasna otazka kamchces dat ten mux. skus to nakreslit wocogo .

Ja som zabudol napisat ze mam volny uz iba jeden vstup na tom plc-ecku a potebujem nan pripojit dve teplotne sondy tak preto to potrebujem prepojit cez tu 4052 aby som mohol striedavo merat teplotu na oboch sondach .Vystup na tej lm234 sa da nadstavit od 1µA do 10mA takze ak som to dobre pochopil tak to musim aj tak prepojit cez prevodnik lebo ja potrebujem vystup 100mA /1˚C ?

daj tam plc s napatovym vstupom. kladny koniec lm234 daj na +18V(kvoli max.napajaniu 4052, insk by mohlo byt aj viac, alebo prepinaj prepinanim ucc na klad.lm234 ci je jednoduchsie), na zaporny koniec diodu (ochrana), dalej kabel k meraniu.
V meracom zariadeni daj vodic na vstup 4052 (toto by si s lm35 kvoli presnosti a stalosti spravit, ale mozes sa 4052-ke uplne vyhnut). a voci zemi daj odpor napr. 100k.
Odpor Rset nastav tak, aby pri max teplote bol na 100k odpore prave tych 10V. za opdpor daj OZ v zapojeni napatovy sledovac a jeho vystup pripoj vvstup toho PLC-cka.

Myslis to nejak takto? ten odpor 100k to je ten na nadstavenie max. teplota teda 10V ?

NEJAK SA MI TO ZBLBLO TEN OBRAZOK

Alebo asi skor takto?

Nie. Pozri si datasheet. Teplomer zapajas ako dvojvodicove zariadenie. To znamena, ze ta katoda diody ma ist do vedenia a cez neho do toho 100k odporu a Rset je jednou nohou pripojeny k anode diody a samozrejme pinu lm234 a druhou nou iba k pinu lm234. V tom je caro prudoveho signalu na rozdiel od napatoveho (lm35), ze ubytok na vodici sa neprejavi. Pre zapojenie lm35 by odpor vodica + odpor MUXu spolu so 100k odporom robili odporovy delic, ktory by skresloval hodnotu teploty v zavislosti napr. od teplotnych zmien vnutorneho odporu teho muxu.

24V asi pri siemens rele budes mat skor ako 18V, ale vybral si si mux ktory si si vybral, tak viac ako jeho UnMAX v zapojeni nepouzivaj

Spravnu hodnotu napatia na tom 100k odspore mozes menit bud nastavovanim Rset, alebo aj tym 100k +/-trimer. Potom si tam daj napr 68k odpor a do serie 50k viacotackovy trimer. Samozrejme Rset musis spravne odhadnut. Alebo daj miessto Rset trimer a 100k nechaj na pevno 100k odpor. To uz ako chces. Volil by som asi skor prvy variant, lebo ak tas trimer k teplomeru, bude trimer vystavovany znacnemu rozptylu pracovnej teploty a to moze mat zhubny vplyv na jeho nastavenu hodnotu. Predpoklad je, ze pri elektronike bude mensi rozpyl teplot.

tak ak som to dobre pochopil mam tu diodu dat do vedenia anodou k R SET a katodou k tomu odporu 100k ?

presne tak. samozrejme Rset je zaroven spravne pripojeny k
lm234. Je jedno, ci tudiodu das k lm234 alebo k 100k odporu. s vedeonim je v serii, teda je to jedno. Osobne by somju dal k lm234 a nie az k elektronike.

Ta 7818 dufam bude mat este nejake kondiky okolo seba aj operak …

sorry ze pisem az teraz musel som ist prec .Takze takto nejak to bude.

jasne ze bude mat to som len tak na rychlo nacmaral .este jednu otazku by som mal teda dve .Aky operak pouzit a aky kabel by bol najlepsi ,asi dve zily+tienenie a aky prierez kabla ,drot alebo lanko ?

To je des :slight_smile: :slight_smile: :slight_smile:

bud nevies citat [a to ani datasheet] alebo sa neviem poriadne vyjadrovat.
Beriem, ze b) je spravne :slight_smile:

Pozri schemu, nacrtol som aj ako sa da toto riesenie muxovat aj bez analogoveho muxu. Ak mas dva samostatne vystupy typu OE, potom tam tie tranzistory kompletne nepotrebujes. Jeden OE vystup daj na + jedneho teplomera a druhy na + druheho.

Daj vediet, ci vsjo jasno :slight_smile:
dva_teplomery.pdf (42.6 KB)

no tak to je parada takto to zapoji cez tie tranzistory to by ma nenapadlo ,len jedna otazka ako rychlo sa sa bude stabilizovat ten vystupny prud kedze tie senzory sa budu v podstate stale zapinat a vypinat ? Ja mam volny jeden vystup na tom PLC-ecku ak ho zapnem je tam cca.24v

AHOJ MARTIN TAK SOM SKUSAL TO ZAPOJENIE ALE NEJAKO MI TO NEFUNGUJE .NADSTAVIM NA VYSTUPE 10V PRI CCA 50 °C NECHAM CIDLO OCHLADNUT NA IZBOVU TEPLOTU CCA 23 °C ALE VYSTUP SA ZMENI IBA MINIMALNE ASI o 0,5V NEVIES MI PORADIT CO ROBIM ZLE ?

Daj sem presnu schemu aj s hodnotami suciastok.

Mam to zapojene podla tvojej schemy bez tranzistorov, teda + /20V/ ide priamo na cidlo a ostatne je podla schemy. Odpory maju hodnotu Rset 650Ω
a ten co ty si dal ako 100k ma 87,5k .pri teplote 50°C mam nadstavenych na vystupe 10v a ak sa cidlo schladi na 21°C napatie klesne na 9,10v