Kinetis K-series - input capture - FTM - ako zmerať periodu?

Nazdar páni.

Už dlhšie sa snažím zmerať aká je perioda medzi dvoma vzostupnými hranami. Program viac-menej funguje, timer skočí do prerušenia, ale v FTMx_CnV registry sa uloží hodnota, ktorá sa ale len zvyšuje o 10. Vstup do pinu je stabilný 1 kHz signál. Vie niekto ako po prečítaní hodiť tento register do 0, a ako správne zmerať periodu medzi dvoma signálmi?

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Kinetis K-series - input capture - FTM"

Nikto sa nevenuje Freescale-u, respektíve Kinetisu (k40, 60…) ?

Zdá se že nevěnuje. :slight_smile: Ty jsem v ruce ještě neměl a ani na internetu moc informací nevidím.