Měření tepla pomocí impulsního vodoměru a dvou snímačů teplo

Ahoj,
Poradil by mi někdo, jakým způsobem se má vytvořit algoritmus pro výpočet spotřeby tepla pomocí vodoměru a dvou snímačů teplot. Zajimal by mě algoritmus uvnitř měřiče tepla.
Mám představu takovou, že vodoměr bude mít impulsní výstup například 10L/puls. Q= Prutok * 4,178* delta t /3600 ? nebo něco rozumnějsího?
Samotný kód by asi neměl být problém ale spíš jak na to.
díky za rady

máš asi na mysli ty snímače, co montují dodavatelé dálkového topení do bytů?
Obecně: musíš měřit průtok vody za časovou jednotku a rozdíl teplot dodávané vody a odcházející vody. To je vše. Podstatné na chybě měření ale bude jednak instalace tepelných snímačů, totiž zda jsou uvnitř potrubí nebo na povrchu rour (a tím pádem ovlivňované okolní teplotou), a dále rychlost s jakou teplotní čidla reagují na teplotní změny média (vody).