Ahoj, testuji trochu více teplotní čidlo a chci se zeptat na jednu věc - mám pocit, jako kdyby se vracela pri cteni teploty hodnota predchozi:) Vim, zni to divne, ale dejme tomu merim jednou za minutu, zacnu cidlo zahrivat, vrati se teplota pred nezahratim, dam zahrivani pryc, zmeri se teplota zahrateho cidla (zae treba po minute, takze by se teplota uz vratila dolu). Programove se mi to zda ok. Je to normalni chvoani cidla ci delam neco blbe? Diky.
Normální chování to není. Pokud jsi neměnil nastavení, tak čidlo pracuje s 12bit převodem. Takže po zadání příkazu pro převod teploty (CONVERT T [44h]) musíš počkat na samotný převod minimálně 750ms před čtením teploty (READ SCRATCHPAD [BEh]).
To bude asi ten problém.