Spínání topných těles - čím

Pěkný den, stojím pred rozhodnutím čím spínat šest topných těles. Každé má výkon 2kW. Rychlost spínání ON-OFF řádově v sec.
Spínat bych to chtěl v nule, což nahrává dvojici optotriak-triak. Jenže jestli dobře čtu, na triaku se ztratí 1,65V to je při 10-ti ampérách 16,5W. Při šesti spínačích 99W. Mate pocit, že to jde nejak rozumně uchladit?
Celá ta opičárna bude vytápět varnu domácího pivovaru :sunglasses:
Diky V

Budeš spínat všech 6 topných těles zaráz nebo každá v jinou chvíli?

Jo, jo, vsechno naraz bude sepnute zhruba 20 minut. Pak polovina na udrzeni varu.

J osobně bych se vybodnul na spínání v nule, spíš bych kvalitníma relátkama spínal spirály po sobě a mezi připnutím každé další spirály bych dal nějakou časovou prodlevu. Hlavně se to nebude hřát.
Když si koupíš relé 2x 16A a dáš kontakty paralelně tak by to mělo jít. Já takto používám přepínací relátka od findera a špičkově mi přes ně lítá něco přes 30A.

Kdyz ono je to v nule takove elegantni…
Ale jak to vypada, vyhraly relatka.
Diky.

Když je to elegantní, použij obojí a nebudeš ani první ani poslední, kdo to takhle dělá. Nejdříve sepni optotriakem, pak sepni relé, které přemostí optotriak a on už nebude hřát. Rozpínání samozřejmě v opačném pořadí. Zamezí se tak opalování kontaktů na relé.