Routování v Eagle - zákaz autoroutování vybraných spojů

Ahoj, mám navrženou jednovrstvou desku a protože všechny spoje v jedné vrstvě udělat nelze, chci napájení mít přes hřebínky. Ale neumím Eaglovi vysvětlit, které spoje (v tomto případě všechna napájení) má nechat při autoroutování na pokoji. Může někdo poradit?

:arrow_right: administrator: přejmenováno z "Routování v Eagle"

Když zapneš autorouter, je tam SELECT, když na to klikneš, vybereš si spoje,které chteré chceš, aby za tebe nakreslil. Layers TOP přepni na N/A a BOTTOM dej na *.

Díky, funguje to bezva. Ale protože potřebuju, aby naopak jen několik spojů neroutoval, tak právě tyto vyberu a nechám je routovat ve vrstvě TOP, pak se přepnu na BOTTOM a nechám udělat zbytek. Takhle je to v pohodě a moc se nenadřu.