Pripojenie PT100 k mikrokontroléru.

Ak chces “okostovat” Pt100, predpokladam, ze Ti je jasne akym maximalnym prudom ju mozes budit, aby na nej nevznikala vykonova strata vyssia ako Tebou zvolene jej vlastne zohrievanie. Cim vyssi prud, tym vyssia vykonova strata (P=I * I * R) a tym vyssia zavedena chyba do merania teploty.

Cim nizsi prud, tym nizsi ubytok napatia a tym mensia teplotna rozlisovacia schopnost 10b AD prevodnika.

Pre pouzitie s 10b prevodnikom s citlivostou 2,5V/rozsah je realna Pt500, respektive Ni1000 pre rozlisenie cca 0,5stupna.

Alebo Pt100-vku bud v impulznom rezime.

charakteristika Pt100 je dana vzorcom

R = R0 ·(1 + a ·T + b · T2 + c · (T − 100 °C)· T3)
a = 3,9083 · 10-3 / K
b = -5,775 · 10-7 / K2
c = -4,183 · 10-12 / K3 

kde pre Pt100 je R0 = 100ohm
a pre Pt500 je R0 = 500ohm

Pt100 ma pri zmene z 0°C na 160°C zmenu hodnoty odporu 61,04ohm
Spocitaj si citlivosti, maximalne prudy a ubytky. Da sa to samozrejme riesit pomocou OZ a nejakych mnohych prvkov vratane ofsetu, ale kto to bude kedy linearizovat a kalibrovat? Iba ak z nejakych cvicnych dovodov a iba ak snad mas nejake presne teplotne cidlo.

Pt100 sa husto pouzivaju v priemysle pre vysoku odolnost voci ruseniu - meracia slucka ma velmi malu impedanciu. Na vzdialenost 10m by som uz pouzil troj, alebo stvor vodicove zapojenie.

Pozri si este datasheet k XTR105, alebo ju rovno pouzi.