DAC - časování: Jak dlouho trvají operace? Jakou prodlevu?

Může být, ale nemusí. V datasheetu D/A je specifikovaná doba zpoždění náběž. hrany rízení za daty. Jesli jsou data přítomna již v průběhu sestupné hrany či nikoli by nemělo mít na fukci vliv.

multiplex: zpoždění výstupu je definované v případě jeho zapnutého stavu. Když je výstup vypnut a zpoždění po změně adresy je stejné nebo kratší než zpoždění následující po zapnutí výstupu, tak nemá vliv když je výstup zapnut až později. Což je tento případ. 525 je skutečně překlep, 625 je správně.
4 a 5 tedy můžeš provést současně(ihned zasebou, současně to na mcu nelze), nebo můžeš provést 4 současně s 3, počkat dobu potřebnou pro 3 a pak provést 5.
Těch 625ns je doba ustálení výstupu multiplexu po zapnutí výstupu, tedy skutečně až PO 5.