převod ADC0 na skutečnou hodnotu teploty

No já referenční napětí nastavil v konfiguračnim wizardu na VDD…to je napájejí… a v popisu toho Toolstick-u je schema a podle něj je napájen 3.3V. Takže podle těch rovnic by to bylo

Vtemp = 3300mV / 256 * 70 = 902mV
Temp = (902mV - 897mV)/3.35 = 5/3,35 C…a to je zase nesmysl…

…připojuji TOOLSTICK USER’S GUIDE, kde na konci dokumentu je schema zapojeni čipu
ToolStick-EKrev0_2.pdf (375 KB)