PIC 24FJ64GA002 problem a AD prevodnikom

S tím jsem nikdy neměl problém. Používám teda jen PIC24FJ64GA306, ale to je v podstatě to stejné.
Mám rozchozené 2 UARTy a přes přerušení po obou sypu data na 57600 Baud, 8N1… fosc 16 MHz - FRC + PLL

On se v podstatě nedá ani ten UART nastavit blbě aby nefungoval :slight_smile:

Tohle mám nastaveno já:

// < UART 2>
	U2MODE = 0b0010000000001000;	//High speed mode - RS485
	U2STA = 0b0010010000000000;	
	U2BRG = 34;						// 57600 Baud +-
	U2MODEbits.UARTEN = 1;			// Povolit UART
	U2STAbits.UTXEN = 1;			//Povolit odesílání

	IPC7bits.U2TXIP = 2;			//Priorita přerušení 2
	IPC7bits.U2RXIP = 2;			//Priorita přerušení 2
// </UART 2>

Co to máš za analyzátor?