Regulace topení s Atmega, Ds18S20 (teď LM35) a GM37-14+L298N

Koukal jsme znova do datasheetu DSka a nevím teda jestli jsem to pochopil správně. Jak je udáváno při 12 bitech (bude mi stejnak stačit asi jen 9 bitu) doba 750 ms, to je do ba za kterou dostanu data z každého čidla? Nebo to jen doba konverze teploty na data (za kterou všechny čidla převedou teplotu naráz) a + doba čteni dat z každého čidla? Potom by to tedy netrvalo takovou dobu jak jsem si myslel.

Atlan:
To rozdělení čtení čidla po čidle s obsluhou LCD a tlačítek je dobrej nápad. Chtěl jsem to číst všechny čidla naráz.

Přikládám i schéma co jsem si vyplodil z mé fantazie . Můžete mi prosím na to někdo mrknout jestli to je správně? Hlavně jestli to stačí odrušit od sítě jen varistorem, nebo by tam měli bejt nějaký kondenzátory, případně cívky. Na relátkach budou jen čerpadla (Alpha2) a na tyristorech směšováky zónové ventily (cca 10VA/ventil). Vydržel by ten MOC3041 spínat ten ventil (3 - 10VA) napřímo, bez toho silnějšího triaku? Že bych je neosadil a ušetřil tak pár peněz:-)