Dotaz na převod z C do HEX

Chce to jenom trochu líp hledat - ve staženém archivu je i HEX soubor. V pojistkách nebude nic zásadního, jen musíš ATmega88 nastavit tak, aby běžel na 12 MHz z externího krystalu s kmitočtem 12 MHz (záměrně píšu 12 MHz v obou případech, protože i při krystalu 12MHz může být výsledný kmitočet dělený prescalerem - to je zároveň nápověda, na co si dát pozor…). Jak pojistky nastavít najdeš v datasheetu. Jediné, na co si v případě pojistek musíš dát pozor je, aby sis nezakázal RESET (pojistka RSTDISBL). Všechno ostatní se dá vyřešit. RSTDISBL bys pak musel odblokovat HV paralelním programováním.

Vidím ale problém ve špatném zapojení na straně 220V. Tam jsou propojené piny X1-5 a X1-6 a vzhledem k tomu, že ja na ně připojené trafo přes pojistku, měla by tam být fáze a na X1-3 pak nula. Jenže v takovém případě se na výstupu spíná nula (X1-3 a X1-1) a fáze jde do zařízení přímo, což by být nemělo. V případě, že by na X1-3 byla fáze, pak je pojistka na nuláku, což by taky nemělo být… Na funkčnost to vliv nemá, ale může to mít vliv na bezpečnost v případě nějaké poruchy.