DS18B20 chyba měření

Je to příliš častým čtením v kombinaci s vysokou přesností. To čidlo v okamžik převodu bere něco přes 2mA, když to děláš každou sekundu na 750ms (doba převodu toho čidla při 12bit rozlišení), tak to na ohřátí stačí - ohřívá se tedy svým vlastním teplem.

Sniž rozlišení nebo prodluž intervaly mezi měřeními, 30s by mělo stačit. Čidlo vadné není, tohle chování je jeho vlastnost.