Komunikace přes usart s PC

Tak jsem se po dlouhé době opět vrátil k řešení problému. Po zkoušení a sestrojení si odbočky na sledování komunikace po RS232 jsem přišel na to, že při komunikaci se používá pro ETX a STX kody 0x02 a 0x03. Zároveň se ale stajná hodnota pouříva při zobrazování pro čísla 0 a 8. Takže vždy, když byla v čase obsažená 0 a 8, tak mi to buď předčasně ukončilo řetězec, nebo znova načítalo a nesedělo CRC. Blby je, že jsem si toho nevšiml v kodu dřív :frowning: ulehčil bych si nervy a práci :smiley: Ale děkuji za pomoc a pustím se do dalšího problému s vyrovnáním potenciálu pro RS 232.