Timer1 u 16F628A - sepnutí vstupu po dokončení čítání

a co ti brani si to vyskouset v simulatoru co to dela

tak jinak, jak moc presne potrebuje tu casovou hodnotu?
casovac bezi a bezi , pokud nestihnes casovac skontrolovat kdyz je 50k tak mas smulu ,takze ti nezbyde nez jen opravdu cekat az bude tech 50k, no a to uz tam rovnou muzes dat delay,takze musis >=
takze pokud potrebujes presnost dej to do preruseni
pokud ne. tak si hlidej ten T0IF