Vícevstupový teploměr-přepínání čidel PT1000 v odpor. můstku

Zatím jen předběžně už mám první výsledek měření s kabelem. Připojil jsem zatím 15 m silikonový kabel TVBS 2x0,15 a na jeho konec jsem připojil 1k odpor (místo čidla) do můstku. Na výstupu toho přístrojového zesilovače jsem naměřil úplně stejný šum jako když tam ten kabel nebyl. Mám to nabastleno na propojovacím poli, takže nic moc.
Přikládám scan z osciloskopu. Je měřena pouze střídavá složka na výstupu toho přístrojovýho zesilocače (AD627).
Horní průběh (kanál A) je s 1k odporem v můstku (místo čidla), spodní průběh (kanál 1) je s 15m kabelem. Měřeno střídavě (AC) s citlivostí 100mV/dilek.
První soubor je s rozsvícenou výbojkou (od lupy) nad propojovacím polem, druhý soubor je se zhasnutou výbojkou.
Scan.pdf (20.6 KB)
Scan.pdf (22 KB)