Realizace RS485, způsob propojení 15ks MCU pomocí UTP

Místo řady MAX48x použij řadu 75176. Vzhledem k ceně je naprosto bezkonkurenční. Není tak výkonný a nemá tak dobré ochrany, ale nejen domů to bohatě stačí. Používám je vesměs stále, mimo zařízení, kde je typ MAX48x nebo SIP48x nutný z důvodu špatné výměny nebo kde je funkce naprosto klíčová. Jak psal Michal III, pokud budeš mít různá napájení, propoj ty GND. Když ne, doporučil bych galvanické oddělení sběrnic. V praxi se používá např. DC-DC měnič a optočleny. Pokud použiješ ten jeden pár z kabelu UTP, FTP, SFTP… a ty ostatní pro napájení, máš vystaráno. Předpokládám, že rychlost nebude vyšší než 19200. I když např. u komunikace požárních ústředen se používá skoro nekroucená protipožární dvojlinka (tedy dvě -používá se RS422, tedy Rx a Tx pár) na rychlosti až 62,5kb. Ale tam je sólo modul pro sběrnice.