Lze zvětšit izolační parametry u ACS 714

Mezi sítí a obvody SELV (obvody s bezpečně malým napětím izolované od sítě) musí být izolační pevnost 4kV. Pokud izolace nedosahuje takových hodnot, může být ochrana provedena uzemněním nebo nulovaním. Klasickým takovým řešení je PC.
Další možností je nízkovoltové obvody (jako je MCU) považovat za živé části, jako by šlo o fázi, a tyto části ochránit dostatečnou izolací, např, plastovou krabičkou. Všechna tlačítka, kontrolky, konektory pak musí splňovat stejná bezpečnostní kritéria, jako síťové prvky.

I když to vypadá vše děsivě, nemá cenu všude hledat čertíky. V tvém případě stačí použít optočlen např. PC814 s dvojitou IF diodou antiparalelně zapojené, kterým stačí proud cca 2mA. Na detekci síťového napětí pak stačí 2 odpory 47k typu RR 47k viz GM. V kolektorovém obvodu budeš muset mít poměrně vysoký odpor cca 22k, aby to fungovalo. To vstupům MCU nevadí. Jen si dávej pozor, abys při návrhu tišťáku dodržel povrchovou vzdálenost 7mm mezi síťovou části a ostatními obvody.