Konverze výstupu čidla SHT71 - výpočet relativní vlhkosti

Konstanty vynásobíš 2^23 (8 388 608).
c1=2,0468*2^23 => 17 169 803 (desetin. část zahodíš - je zanedbatelná vzhledem k velikosti čísla). To samé s ostatníma konstantama a výpočty pak provádíš celočíselně. Na konci posuneš onen 32-bitový výsledek o 23 bitů doprava. Nejnižší byte je hledaná hodnota.

edit: Tak už jsem narazil za zakopanýho psa u koeficientů (jsou pro oba senzory stejný). Záleží, jesli máš koeficienty pro senzor V3 nebo V4. Ty tvoje jsou novější, “optimalizované”. Měly by však platit i ty stré (je tam jiný poměr, ale ve výsledku se to může v určitém rozsahu hodně podobat).
alldatasheet.com/datasheet-p … SHT71.html str.7/8