[quote="Mahoney"]Musíš vložit vždycky celej program, ne jenom úryvky. Z tohohle se nedá poznat jak máš co zkonfigurovaný, RA2 je T0CKI a těch věcí ke kontrole je tak poměrně dost.[/quote]
Možnosti
HTML:
VYPNUTO
Značky
:
POVOLENY
Smajlíky:
POVOLENY
Zakázat značky v tomto příspěvku
Zakázat smajlíky v tomto příspěvku
Přílohy
·
Kliknutím na tlačítko
Připojit soubor
se otevře panel pro přidání nové souborové přílohy.
·
Kliknutím na tlačítko
Seznam příloh
se otevře seznam aktuálních příloh, které můžete mazat i upravovat.
·
Chcete-li přepsat některý ze souborů (třeba jeho novější verzí), klikněte na obě dvě tlačítka. Potom postupujte jako při přikládání nového souboru, jen nakonec neklikejte na tlačítko
Připojit soubor
, ale klikněte na tlačítko
Přepsat novější verzí
u stávajícího souboru, který chcete přepsat. Pokud se komentář nemění, není jej třeba znovu zadávat.
Možnosti
Anti SPAM system
Jste neregistrovaný uživatel!
Na kontrolní otázky musí odpovovídat pouze neregistrovaní uživatelé.
Tuto otázku musíte zadat k tomu, aby bylo posílání zpráv složitější (ochrana proti SPAM botům).
Pokud si nejste jistý odpovědí, kontaktujte prosím
administrátora v BUG reportu
, který vám rád pomůže.
Anti SPAM system:
Z jaké země pochází toto fórum? Odpověď jsou dvě slova. První začína na Č a druhé na r.
Vaše odpověď: *
Časy uváděny v GMT + 2 hodiny
Přejdi na:
Zvolte fórum
Fórum
----------------
Zprávy od moderátorů (vývěsní tabule)
Zprávy pro moderátory
Programování, software, mikrokontroléry, mikropočítače, mikroprocesory
----------------
Microchip
ARM
AVR
8051 / 8052
Jiné mikrokontroléry, procesory, hradla
Elektronika, hardware a programátory
----------------
Elektronika s mikrokontroléry, procesory
Elektronika bez mikrokontrolérů, procesorů
Programátory
Ostatní
----------------
Download
Ostatní
Off – topic
Přehled tématu
Autor
Zpráva
Mahoney
Zaslal: 22 září 2016, 13:34
Předmět:
Nerozhoduje podle žádné logiky. V datasheetu je u všech SFR registrů uvedeno výchozí nastavení po startu či restartu, pokud na něj nesáhneš, zůstane ve stavu po initu. Některé registry nemusí procházet interním initem, stejně tak GPR registry mají zpravidla náhodné hodnoty (proto je vhodné při deklaraci proměnných tyto zároveň inicializovat).
Tak či tak, jednou za čas je vhodné v programu obnovit požadované hodnoty ve všech používaných registrech, obzvláště pokud se jedná o zařízení, která běží delší dobu a/nebo v zarušeném prostředí. O vhodnosti takového opatření jsi se právě sám přesvědčil a jsem si jist, že si toto bezpečně zapamatuješ - vlastní zkušenosti bývají nejcennější (a zdaleka nejsi sám koho vypekly ANSELx registry, taky patřím "k členům tohoto klubu"
)
Jinak samozřejmě není zač
Jsem rád že tě to navedlo k řešení.
Dybbuk
Zaslal: 21 září 2016, 22:36
Předmět:
Martin:
V podstate suhlasim, takto som tiez uvazoval a preto som kupil novy PIC a problem pretrvaval, preto hladam chybu inde.
Mahoney:
Nepriamo si ma naviedol k rieseniu, tentokrat pomohlo pridat
kód:
CLRF ANSEL
CLRF ANSELH
a problem sa vyriesil, no co ma rochu matie je, ze druhy zdrojak napisany v C stale nefunguje a tam mam nastavenie pre ANSEL. Zajtra sa na to este pozrem a ked tak sa ozvem a poslem aj zdrojak.
Zatim dik,
PS: vieme na zaklade akej logiky PIC rozhoduje ktory port bude digital a ktory analog v pripade ze to pouzivatel nenastavi?
Martin
Zaslal: 21 září 2016, 21:29
Předmět:
"Program prestal fungovat po cca roku (nahodne necakane)"
tak asi nebude problém v zdrojáku, ale asi vplyvom EMI niečo na procáku odišlo. Načo analyzovať zdroják, ktorého preklad (HEX) bol dlho funkčný?
Čo si od analýzy zdrojáku sľubuješ?
Mahoney
Zaslal: 21 září 2016, 14:57
Předmět:
Musíš vložit vždycky celej program, ne jenom úryvky. Z tohohle se nedá poznat jak máš co zkonfigurovaný, RA2 je T0CKI a těch věcí ke kontrole je tak poměrně dost.
Dybbuk
Zaslal: 21 září 2016, 11:18
Předmět: PIC16F690: zahadne spravanie sa portu RA2
Zdravim vas,
jedna sa o riadenie HD44780 pre jednoduchost v tomto priklade 8-bitove. Program prestal fungovat po cca roku (nahodne necakane). Po dlhom patrani som zistil ze problem je PORTA,2 na ktorom je pripojeny RS pin. Najprv uryvok programu, potom popis problemu.
Hned na zaciatku mam:
kód:
#DEFINE EN PORTA,0
#DEFINE RS PORTA,2
Zapis dat vyzera takto (data su vo W):
kód:
ZAPIS_DATA
BSF RS ;RS = 1 -> posielam do displeja data
BSF EN
MOVWF PORTC
BCF EN
MOVLW D'255'
CALL DELAY
BSF EN
RETURN
A potom volanie v hlavnom programe:
kód:
CALL LCD_INIT
MOVLW A'a'
CALL ZAPIS_DATA
No a problem je ze RS (PORTA,2) je pocas celeho vykonavania programu v log 0 (napriek instrukcii BSF RS v procedure ZAPIS_DATA // otestovane LED diodou i osciloskopom na vystupe. Aj bez pripojeneho LCD), takze namiesto dat sa do displeja posielaju stale len instrukcie. LCD_IINT zbehne bez problemov. Podozrenie na chybny RA2 som vylucil vlozenim instrukcie
kód:
BSF RS
CALL DELAY
BCF RS
priamo do hlavneho programu mimo proceduru ZAPIS_DATA kedy LED na vystupe blikla.
Uz len dodam ze:
1. program v simulatore funguje a v minulosti fungoval aj na LCD
2. ak hodim RS na iny port, napr #DEFINE RS PORTB,6 vsetko funguje ako ma
3. vymena LCD a ani vymena PIC nepomohla
4. OPTION_REG ma hodnotu 0xFF (nemenim nic) a vsetky piny su OUT.
Napada niekomu nejaka teoria tohto chovania pls?
Dakujem.